با سلام،
در یک سیستم که از S7-400H و تاچ پنل SIEMENS TP1900 استفاده شده است ،بین زمان CPU و آلارم های ثبت شده در سیستم مانیتورینگ آن ، اختلاف وجود دارد ،چگونه می توان زمان HMI را با زمان CPU سنکرون کرد ؟ آیا روش خاصی وجود دارد ؟
HMI از طریق پورت Profinet به CPU های ریداندنت متصل است ( پورت 1و2 HMI به هر دو CPU با کابل اترنت ارتباط برقرار است )لطفا راهنمایی بفرمایید. برنامه HMI با TIA 15 نوشته شده و برنامه PLC با PCS7 , CFC نوشته شده است.هیچ مشکلی در مانیتورینگ وجود ندارد ،فقط مشکل سنکرون شدن زمان HMI با CPU وجود دارد.
با تشکر
مرسی آقای کلاهی از پاسخ شما.
من این فایل رو خوندم و نحوه اجرای اون را جدا کردم ,در چند صفحه اول فایل و در ادامه کل فایل اصلی رو بصورت PDF ضمیمه این کامنت کردم . ولی تست نکردم، منتظرم که کار شروع بشه و بتونم روی سیستم PLC ذکر شده اجرا کنم. امیدوارم جواب بده.
سلام شما سری TP رو به سیستم H وصل کردید؟
سلام آقای فضلی ، بله سری TP را به H وصل کردم و طبق لینکی که آقای کلاهی معرفی کردند انجام دادم و زمان HMI با CPU سنکرون شد.