تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر
با عرض سلام
آیا همانطور که winCC Flexible در TIA قابل تبدیل به TIA هست آیا امکان اینکه Wincc قبلی به Wincc جدید تیا تبدیل بشه هم هست؟ مثلاً پروژه ای که با WinCC V7.5 طراحی شده را به Wincc Prof V18 بشه تبدیلش کرد؟
سلام بله البته بشرط اینکه winCC V7.5 باشه میشه با TIA V17 به winCC V17 تبدیلش کرد اطلاعات در لینک زیر
https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109798671?c=141294525067&lc=en-WW
اگر WinCC ورژنش پایین باشه اول به V7.5 ارتقاء بدید بعد می تونید Migrate کنید
درود بر همکاران
من موضوع Migration از winCC V7.5 به TIA V18 را بررسی و تست کردم نکته ای که داشت اینکه دقیقاً باید پروژه winCC با V7.5 باشه حتی اگه با V7.5 SP1 باشه جواب نمیده عکس ارور را ببینید . پس پروژه هایی که با PCS7 V9.1 SP1 , SP2 ایجاد شده را فعلن نمیشه در تیا میگریت کرد.
یک پروژه که با WinCC V7.5 داشتم بدون هیچ مشکلی به wincc Professional در TIA V18 تبدیل شد. گرافیک و تگ و آلارم و آرشیو و اسکریپت ها را همه آورد و مشکل نداشت
درود بر همکاران
به مشکلی برخوردم
برای موضوع بالا وقتی با winCC V7.5 پروژه را طراحی می کنم در تیا براحتی تبدیل میشه و باز میشه
برای پروژه های winCC که ورژن پایین تر دارند نمیتونم اول به winCC V7.5 میگریت کنم تا بعد در تیا باز بشه به عنوان مثال وقتی پروژه ای که با winCC V7.4 در PCS7 بوده را میخام در winCC V7.5 باز کنم پیغام طبق عکس ضمیمه را دارم و تبدیل نمیشه
راهنمایی بفرمایید