Hamid
(@hamid)
Estimable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 126
۱۷/۱۲/۱۴۰۱ ۱۱:۳۰ ق.ظ  

سلام بر همکاران

یک CPU1500   دارم که  به HMI Comfort  وصله . در برنامه نویسی یک FB  با زبان Graph  طراحی و  در OB  با یک DB کال و دانلود شده

در HMI  از قسمت Control  آبجکت Graph Overview  را در گرافیک قرار دادم ولی در بخش General  نمی تونم به تگ وصلش کنم  بهتر بگم  تگ های DB  که برای FB Graph  استفاده شده قابل مشاهده نیست که بتونم انتخاب کنم

مرسی اگر راهنمایی کنید


نقل‌قول
karimian
(@karimian)
Eminent Member
عضو شده: 2 سال قبل
ارسال‌ها: 29
۱۸/۱۲/۱۴۰۱ ۱۰:۱۶ ق.ظ  

FB Graph  را باز کنید . به منوی Edit  برید و گزینه    Internal Parameter visible from HMI  را فعال کنید طبق شکل پیوست

در Graph Overview  همه تگ های دیتا بلوک در دسترس هستند. . یکی از تگ ها را به اون بدید فرقی نمی کنه کدوم باشه مثلاً  اولی OFF_SQ

 

 