۰۳/۱۰/۱۳۹۹ ۹:۱۸ ب.ظ
سلام
در یک سیستم کلاینت سرور روی هر سرور دوکارت CP1623 نصب شده. اگه بخام از ES هم برای مانیتورینگ استفاده کنم دو تا CP1623 لازمه یا یکی کافیه
سیستم کنترل PLC400-5H هستش
مرسی
۱۰/۱۰/۱۳۹۹ ۱:۱۴ ب.ظ
سلام وقت بخیر
استفاده از دو cp1623 افزونگی را کامل میکند در غیر اینصورت با یک کارت هم پیکربندی میشود.
۱۱/۱۰/۱۳۹۹ ۱۰:۴۶ ق.ظ
ولی با یک CP1623 اجازه نمیده که اتصال Fault Tolerant بسازم
اگر دو تا 1623 کانفیگ کنم و هر کدام را به شبکه یکی از رک های 400H وصل کنم اجازه میده
۱۳/۱۲/۱۳۹۹ ۹:۵۷ ب.ظ
با سلام
نمونه کانفیگ آن با یک کارت CP1623 یا CP1613 در کتاب PCS7 مهندس ماهر همچنین فایل سیستم های افزونه زیمنس، انجام شده است. لطفاٌ آنرا مطالعه بفرمایید.