تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

ES برای مانیتورینگ در PCS7  

  RSS

Hamid
(@hamid)
Estimable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 126
۰۳/۱۰/۱۳۹۹ ۹:۱۸ ب.ظ  

 سلام

در یک سیستم کلاینت سرور روی هر سرور دوکارت CP1623  نصب شده.  اگه بخام از ES  هم برای مانیتورینگ استفاده کنم دو تا CP1623  لازمه یا یکی کافیه

سیستم کنترل PLC400-5H  هستش

مرسی


نقل‌قول
SGH
 SGH
(@sgh)
Trusted Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 91
۱۰/۱۰/۱۳۹۹ ۱:۱۴ ب.ظ  

سلام وقت بخیر

استفاده از دو cp1623 افزونگی را کامل میکند در غیر اینصورت با یک کارت هم پیکربندی میشود.


پاسخنقل‌قول
Hamid
(@hamid)
Estimable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 126
۱۱/۱۰/۱۳۹۹ ۱۰:۴۶ ق.ظ  

ولی با یک CP1623  اجازه نمیده که اتصال Fault Tolerant  بسازم

اگر دو تا 1623  کانفیگ کنم و هر کدام را به شبکه یکی از رک های 400H  وصل کنم اجازه میده

 


پاسخنقل‌قول
SGH
 SGH
(@sgh)
Trusted Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 91
۱۳/۱۲/۱۳۹۹ ۹:۵۷ ب.ظ  

@hamid

با سلام

نمونه کانفیگ آن با یک کارت CP1623 یا CP1613 در کتاب PCS7 مهندس ماهر همچنین فایل سیستم های افزونه زیمنس، انجام شده است. لطفاٌ آنرا مطالعه بفرمایید.


پاسخنقل‌قول