تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

CP 1623 Swiched To Master Mode??????  

  RSS

amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۱۹/۱۰/۱۳۹۷ ۵:۱۵ ب.ظ  

با سلام خدمت همکاران گرامی

سیستم کنترل از نوع   PCS7 V8.0 که عملیات سنکرون سازی تایم برای اون فعال شده است دارای error زیر می باشد .آیا کسی میدونه این مشکل به خاطر چی هست


نقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۱۹/۱۰/۱۳۹۷ ۵:۱۷ ب.ظ  

عکسی دیگر از پیغام مذکور


پاسخنقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۱۹/۱۰/۱۳۹۷ ۷:۱۰ ب.ظ  

احتمالا در wincc  قسمت Time Sync  برای سنکرون سازی زمان روی Control Bus  از CP1623  استفاده شده و در حالت Slave mode  تنظیم شده بوده ولی بدلیل انجام تنظیمات جدید در پروژه یا تغییر ساعت کامپیوتر بصورت دستی تنظیم به حالت Master  برگشته است. در ضمن در پیکر بندی  CP1623  روی PC Station  بایستی گزینه Time of Day  فعال شده باشد


پاسخنقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۲۰/۱۰/۱۳۹۷ ۱۰:۱۶ ق.ظ  

با سلام  و تشکر بابت پاسختون

تنظیمات در سمت Wincc روی حالت Master تنظیم شده است اما در سمت H.W Config  گزینه Master بودن غیر فعال می باشد(مطابق پیوست)!!!!! و روی حالت Slave  تنظیم شده است و به نظر می رسد که در زمان ارسال زمان، به حالت Master  سوییچ می کند و پیغام فالت ظاهر می گردد.

حال برای رفع مشکل بایستی چه کار کرد؟؟

با سپاس فراوان


پاسخنقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۲۴/۱۰/۱۳۹۷ ۷:۵۰ ب.ظ  

این تنظیم وقتی که ساعت کامپیوتر را تغییر می دهید به هم  میریزد


پاسخنقل‌قول
Share: