تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

پیکربندی Redundancy  

  RSS

Iman.fareghi
(@iman-fareghi)
Active Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 12
۲۷/۱۰/۱۳۹۷ ۱:۳۷ ب.ظ  

درود بر همکاران ارجمند

سیستم ریدادانت توسط wincc v7.x بستم در مرحله کپی از پروژه توسط نرم افزار project duplicator  برای سرور standby، این نرم افزار پروژه رو در pc که در شبکه داریم کپی نمیکه دلیلش چی میتونه باشه؟ 

آیا در Redundancy یا Time synchronization یا server data تنظیمات خاصی هست برای کانفیگ؟ ممنون.


نقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۲۷/۱۰/۱۳۹۷ ۷:۴۵ ب.ظ  

درود بر شما

یک دلیل می تونه سطح دسترسی یوزر به  SQL  Wincc  باشه .  یوزر را Member  این گروه کنید .


پاسخنقل‌قول
Iman.fareghi
(@iman-fareghi)
Active Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 12
۲۸/۱۰/۱۳۹۷ ۱۰:۵۹ ب.ظ  

درود بر استاد ماهر عزیز

ممنون از توجه شما. استاد آیا امکانش هست تنظیمات مربوت به بخش Time syncronization را لطف بفرمایید. ممنون


پاسخنقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۲۹/۱۰/۱۳۹۷ ۷:۳۰ ب.ظ  

سلام موضوع سنکرون سازی تاریخ و زمان بحث مفصلی است که فرصت توضیحش در اینجا نیست .

گزینه Time Sync  در wincc   برای  انتخاب  Master  یا Slave  بودن کامپیوتر از دیگاه سنکرون سازی زمان است . وقتی Master  باشد بقیه کامپیوتر ها و حتی خود PLC  نیز  در مد Slave  قار می گیرند و از Master   پیروی می کنند.

اگر در مد Slave  باشد این کامپیتور از یک Master  زمان را خواهد گرفت . Master  می تواند کامپیوتر یا ماژول GSM/GPRS  ماهواره ای باشد.

چه در مد Master  و چه در مد Slave   لازمست گزینه Time utility  فعال گردد.

مبنای زمان هم بایستی گرینویچ باشد


پاسخنقل‌قول
Iman.fareghi
(@iman-fareghi)
Active Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 12
۲۹/۱۰/۱۳۹۷ ۹:۳۲ ب.ظ  

سپاسگذارم بابت توضیحاتتون استاد ماهر عزیز و تشکر بابت زحمات بی دریغ شما  ?


پاسخنقل‌قول
Share: