تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

ویرایش صفحات Diagnostic در PCS7  

  RSS

Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۱۳/۰۴/۱۴۰۲ ۶:۰۶ ب.ظ  

درود بر اساتید محترم

از من خواسته شده در گرافیک Diagnostics   جایی که وضعیت کانال کارت ها را نشون میده   تغییراتی بدم. برای کانال های Digital  وضعیت به سه حالت زیر باشه:

سیگنال صفر  = خاکستری

سیگنال یک = سبز

خطا = قرمز

در گرافیک که تصویرش رو پیوست کردم به تگ هایی وصل شده که از جنس word  و Dword  هستند و نمی تونم بصورت تکی و بیتی آنها را شناسایی کنم.

اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید این کار  با ویرایش گرافیک های Diagnostic   قابل انجام هست یا خیر ؟

با تشکر

 


نقل‌قول
Hamid
(@hamid)
Estimable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 126
۱۴/۰۴/۱۴۰۲ ۱۱:۳۲ ق.ظ  

بنظرمن با ویرایش صفحات Diagnostics  نمیشه

این یک پروژه است  کلی کار داره . اگر صفحات بصورت دستی طراحی بشه ولی از امکانات چنل درایورها استفاده بشه قابل انجامه


پاسخنقل‌قول
Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۱۴/۰۴/۱۴۰۲ ۵:۵۴ ب.ظ  

سپاس از شما ولی با  پیشنهاد شما کار خیلی سنگین میشه


پاسخنقل‌قول