تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

مونیتورینگ برای cpu 315_2DP  

  RSS

ali95
(@ali95)
New Member
عضو شده: 3 سال قبل
ارسال‌ها: 1
۱۷/۰۱/۱۴۰۱ ۱۰:۵۶ ق.ظ  

سلام من یک cpu 315_2dp دارم که می خواهم با pcs7 مونیتورینگ رو انجام بدم ولی متاسفانه در هنگام ایجاد پروژه چنین cpu وجود ندارد.


نقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۱۸/۰۱/۱۴۰۱ ۱۲:۰۱ ق.ظ  

مهندس عزیز PCS7 برای 300 نیستش شما نمیتونید در ایجاد ویزارد از 300 استفاده کنید و فقط کتابخانه خاص 300 در CFC برای 300 طراحی شده


پاسخنقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۲۱/۰۱/۱۴۰۱ ۱۲:۴۳ ب.ظ  

سلام 

شما فقط می تونید که از آپشن های PCS7 در WINCC استفاده کنید مثل پنجره آلارم ها و یا قسمت hierarchy بالای صفحه که تمام موارد ذکر شده بایستی به صورت دستی انجام شوند.

امکان استفاده از بلوک های برنامه نویسی رو ندارید و بایستی از یه کارت اترنت در کنار CPU هم استفاده نمایید.

موفق باشید.


پاسخنقل‌قول