سلام
در TIA Portal یک S7-1500 و PC Station با Wincc professional را وارد کردم و بین آنها اتصال HMI Connection ساختم . به PLCSIM دانلود کردم ولی در Wincc Runtime همه چیز Deactive نشان داده میشه. بنظرتون مشکل کجاست؟ ممنون
۱۱/۱۱/۱۳۹۷ ۶:۲۹ ب.ظ
سلام
مطابق تصویر پیوست در Network View روی HMI Connection کلیک کنید و در Properties در قسمت Unit در Miscellanues گزینه Access Point را روی PLCSIM قرار دهید .
در سیستم واقعی نیز در این قسمت باید کارت شبکه کامپیوتر به درستی انتخاب شود .