تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر
با سلام. فرض کنید یک PC که برنامه wincc روی آن نصب است از طریق TCP/IP به PLC اتصال دارد و یک سیستم را مونیتورینگ می کند . حال چطور میشه با یک روش ساده زمانی که ارتباط PC با PLC قطع شد (مثلاً سیم شبکه قطع شد) در برنامه wincc این موضع را مونیتور کرد مثلاً یک پیام NO Connect در وسط صفحه ظاهر شود ؟ ممنون
سلام وقت بخیر
اگر از پروژه به صورت Integrated استفاده کرده باشید، با قطع ارتباط کنترلر با Wincc، پیغام خطای آن به طور اتوماتیک در Alarm Logging ثبت می شود. که در قسمت بالای پنجره Run Time نیز قابل مشاهده است.
همچنین می توانید در Wincc از قسمت Lifebeat Monitoring استفاده کنید و هر تعداد OS که به سیستم کنترل متصل هستند را تعریف و Monitor نمایید.
با کسب اجازه از محضر استاد
راههای ساده مثل برنامه نویسی تو PLC هم وجود داره که میتونید قطع ارتباط رو ببینید