سلام خدمت همه دوستان
برای مانیتورینگ s7-300swr
باید مانند s7-400h
name connection ایجاد کرد یا تنظیمات خاص دیگری دارد
سلام
شبیه S7-400H نیست . Named Connection نمی توان ساخت
روش کار استفاده از Create Redundant Connection است که از ابزارهای Dynamic Wizard در wincc است
@kolahikolahiممنونم از راهنماییتون
ولی همچین ابزاری در dynamic wizard نیست و manual رو خوندم میگه یک فایل ocx هست باید رجیستر کنی
هر چقدر سرچ و دانلود کردم و گشتم اون فایل swr.ocx را پیدا نکردم
چطور نیست؟! عکسش پیوسته. یک پروژه جدید با wincc بسازید برید Graphic Designer
@kolahikolahiبله مهندس جان پیداش کردم
فقط مطلبی که هست تگ های که در زیر مجموعه @conection ساخته شده همه به db0 لینگ شدن
آدرس اینها رو باید به db 5 لینگ کرد درسته ؟
و اینکه کدام آدرس های db 5
@kolahikolahiالبته منوال رو خوندم
فک کنم نیازی نیست تغییر تو آدرس تگ ها داده بشه
@kolahiمهندس آیا با این کانفیگ میشه swr را اجرا کرد
- و تفاوتش با اونی که مهندس ماهر گفتن چیه
این کانفیگ با CP342-5 از نظر کار و برنامه نویسی پیچیده است و نمیدونم جواب میده یا نه . مهم اینه که در Netpro هر دو PLC300 به ET200 ها متصل باشن. مثلا شماره 4 با دو پورت به هر دو CP342-5 وصل باشه نه اینکه دو تا ET200M با آدرس 4 وجود داشته باشه.
SWR با روال نرمالش پیچیدس . کانفیگ شما پیچیده ترش میکنه و بعید میدونم بشه اجراش کرد
بهترین روش اینه که بقول مهندس ماهر SWR را بزارید کنار و HWR با 400H یا 1500H اجرا کنید!
@kolahi ارتباطet ها از طریق پورت mpi /dp خود cpu متصل هست
و دو cp بهم متصل هستن و کانکشن بینشون هم fdl connection هست
من به شرکت اعلان کردم این کانفیگ احتمالا جواب نده
ولی اونها میگن که این کانفیگ را برای پروژه ای استفاده کردند و جواب میده
در حال حاضر switch over بین cpu ها بدرستی اتفاق می افته و مشکلی نیست
فقط بیت ۹.۱ مربوط به db5 هر دو cpu false هست
که بشه برنامه ریداندانسی را برای جامپ نوشت
میخواستم ببینم نظری ندارید
بعد از برقراری ریداندانسی تازه اول کاره
وقتی پروژه را تحویل دادن و رفتن مشکلات عیب یابی شروع میشه
من که SWR را به عنوان سیستم ریداندانت قبول ندارم . اگر درست و حسابی بود زیمنس سافت ورش را آپدیت می کرد
@parsaمهندس جان تمام سیستمها جایگاه خودشون رو دارن حتی swr هم با نواقصاتش عالیه بعضی جاها با هزینه کم خیلی خوب میشه پروژه رو جلو برد
@parsaparsaدقیقا من بارها بهشون گفتم
گفتم این cpu ها و cp هارو بفروشید با ۳۰ تا ۴۰ درصد پول بیشتر 1500h بخرید
et200 ها هم به ۱۵۰۰ متصل میشه
از همه مسائل swr گفتم
بهشون گفتم فکر نکنید به این راحتی هر تغییر که در اینده تو برنامه بدید باید پارامترهای ob 100 تغییر کنه
۱ خطا کل سیستم رو با خطا مواجه میکنه
و لیکن متقاعد نشدند
الان با قیمت 1500h دیگه به صرفه نیست swr اجرا بشه
swr قبل از ۱۵۰۰ واقعا به نسبت ۴۰۰h واقعا به صرفه و عالی بود
بعنوان متال میگم
توی این پروژه cpu 317 pn/dp
با cp341
تفاوت قیمتش با 1500h
حدود ۳۰ درصد بود
ممنون از مقایسه خوبتون ولی تهیه رو هم در نظر بگیرید امکتن تهیه 300 خیلی راحت تر از 1500 هستش ولی منم قبول دارم که دیر یا زود باید مهاجرت کرد به 1500