۰۵/۱۰/۱۳۹۷ ۸:۲۵ ب.ظ
در CPU های جدید S7-400H پورت PN وجود دارد و بدون کارت شبکه از طریق آدرس IP به کامپیوتر وصل می شود.
سوال من اینه که اگر کارت اترنت CP443-1 نداشته باشیم آیا میشه با اتصال پورت های PN به کارت CP1623 روی کامپیوتر در wincc با Named connection مانیتورینگ انجام بدیم یا اینکه حتما باید کارت اترنت داشته باشیم.
۰۶/۱۰/۱۳۹۷ ۱۰:۰۵ ق.ظ
با سلام
پاسخ سوال شما منفی است.
برای این ارتباط حتماً از کارت CP443-1 استفاده می شود.
۰۷/۱۰/۱۳۹۷ ۱:۱۴ ب.ظ
البته من بصورت آفلاین چک کردم اگر H از نوع PN باشه و کارت CP1623 با SW8.1.1 باشه اجازه ایجاد اتصال S7 connection Fault Tolerant را میده
۱۱/۱۰/۱۳۹۷ ۱:۴۳ ب.ظ
در عمل هم با کارت های CP1613 و CP1623 که SW8.1.1 باشند جواب میده
۱۴/۱۰/۱۳۹۷ ۱۱:۵۶ ق.ظ
مهندس در این صورت باید MRP مربوط به CPU فعال شه درسته؟ در ضمن با دوتا IE GENERALهم که کانفیگ میکنیم در پیکربندی جواب میده ولی تو تست عملی نمیدونم