مانیتورینگ سیستم S7-400H بدون کارت اترنت  

  RSS

Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۰۵/۱۰/۱۳۹۷ ۸:۲۵ ب.ظ  

در CPU  های جدید S7-400H  پورت PN  وجود دارد و بدون کارت شبکه از طریق آدرس IP  به کامپیوتر وصل می شود.

سوال من اینه که اگر کارت اترنت CP443-1  نداشته باشیم آیا میشه با اتصال پورت های PN  به کارت CP1623  روی کامپیوتر  در wincc  با Named connection  مانیتورینگ انجام بدیم یا اینکه حتما باید کارت اترنت داشته باشیم.


نقل‌قول
SGH
 SGH
(@sgh)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 91
۰۶/۱۰/۱۳۹۷ ۱۰:۰۵ ق.ظ  

با سلام

پاسخ سوال شما منفی است.

برای این ارتباط حتماً از کارت CP443-1 استفاده می شود.


پاسخنقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۰۷/۱۰/۱۳۹۷ ۱:۱۴ ب.ظ  

البته من بصورت آفلاین چک کردم اگر H از نوع PN  باشه و کارت CP1623  با SW8.1.1  باشه اجازه ایجاد اتصال S7 connection Fault Tolerant  را میده


پاسخنقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۱۱/۱۰/۱۳۹۷ ۱:۴۳ ب.ظ  

در عمل هم با کارت های CP1613 و CP1623  که SW8.1.1  باشند جواب میده


پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۱۴/۱۰/۱۳۹۷ ۱۱:۵۶ ق.ظ  

مهندس در این صورت باید MRP مربوط به CPU فعال شه  درسته؟ در ضمن با دوتا IE GENERALهم که کانفیگ میکنیم در پیکربندی جواب میده ولی تو تست عملی نمیدونم


پاسخنقل‌قول