تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر
باسلام، در فایل ویدویی جناب مهندس ماهر برای مانیتورینگ winccدر سیستم ردندانت از کارتcp1613 استفاده شده بود، در سیستمی که بیش از یک ipc داشته باشیم همه ipcها بایستی مجهز به cp1613 باشند؟ یا میشود مثلا در حالت دوتایی رو یکی cp1623 و برای دومی از پورت شبکه خودش استفاده کرد؟
ودر حالتی ک یکی از ipc ها باتوجه به فاصله زیاد از plc station از طریق شبکه اترنت و سیستم تله متری رادیویی ب سیستم ردندانت متصل باشد تجهیز خاصی بجز کارت cp1613 در هردو طرف ipc و plc نیاز میباشد؟؟
در اینجا باید از سیستم رو با چند کلاینت و یا یک مستر و یک کامپیوتر مهندسی اجرا کنید از PCS7 برای کل سیستم و ازخود WINCC تنها برای مانیتورینگ هم میتونید استفاده کنید البته گزینه کامپیوتر مهندسی اختیاری هستش
باسلام ضمن تشکر از پیگیریتان و پاسخی ک دادید. من سیستم عاملم win10 هستش و با wincc 7.5 و step 7 5.6 کار میکنم، میخوام بدونم با simaic net 14 میتونم کار کنم یا نه؟ تو step 7 فقط تا simatic net 8 وجود داشت، اگ بخوام simatic net 8 کار کنم رو win10 نصب میشه؟؟
سلام
برای مانیتورینگ یک سیستم 400H می بایستی روی Server کارت اترنت زیمنس cp1613 و یا cp1623 نصب باشد و به واسطه آن و روی plant bus به plc با تعریف اتصال از نوع Fault Tolerant متصل شود . (توضیحات کامل در کتاب مهندس ماهر)
البته امکان مانیتور کردن هر کدام از cpu ها از طریق کارت اترنت معمولی (مطابق گفته های مهندس ماهر در فایل تالیف ایشان و مهندس غازی )هست ولی در این حالت با بروز مشکل برای plc و یا مسیر ارتباطی شما علاوه بر از دست دادن مقادیر مانیتورینگ از آن cpu اطلاعاتی هم cpu افزونه نخواهید داشت ( cpu Standby) مگر اینکه در درایوری جداگانه در Wincc برای ان تگ های جداگانه ای ساخته شده باشد.
اگر فاصله زیاد است میتوانید از رادیو مودم ها برای ارتباط وایرلس و یا از فیبر نوری استفاده کنید و با برقراری لینک شبکه تجهیز جداگانه ای احتیاج نیست.
با سلام ممنون جناب مهندس رهایی، از بابت توضیحات کاملتون تشکر میکنم، ممنون میشم اگ سوال دومم در رابطه با simatic net جواب بدین. و یک سوال دگ داشتم، الان کارتcp1613 بخاطر قدیمی بودن در بازار موجود نیست و بجاش کارت cp1613a2 معرفی میشود ولی تو step7 من ک جدید هم است v5.6 ، این کارت رو ندارم مشکل از برنامه من هستش یا برا این کارت gsd باید نصب کرد؟؟
سلام وقت بخیر
در پیکربندی از همان CP1623 به جای CP1623a2 استفاده کنید.
خیر gsd فایل مربوط به پروفیباس است و این کارت gsd ندارد.
درود بر شما
میتونید HW نرم افزار رو با اتصال به اینترنت آپدیت کنید.