با سلام و احترام

همانطور که مطلع هستید در wincc تگ ها با فاصله زمانی حداقل 500 ms زخیره و آرشیو گیری می شوند.

  • حال اگر بخواهیم تغیرات یک سیگنال آنالوگ حساس را در حدود هزارم میلی ثانیه هم ثبت بشه به چه سخت افزار یا نرم افزار نیاز داریم؟ با تشکر

 


نقل‌قول
Hamid
(@hamid)
Estimable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 126
۰۳/۰۲/۱۴۰۰ ۱۱:۳۶ ق.ظ  

 برای ثبت سیگنال ها  با Cycle time  خیلی کم میشه از رکوردرهای خاص استفاده کرد

مثه SIREC  زیمنس


پاسخنقل‌قول
SGH
 SGH
(@sgh)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 91
۲۱/۰۲/۱۴۰۰ ۷:۰۲ ق.ظ  

میتوانید تنظیم نمونه برداری از تگ را به صورت Acyclice و Upon change در نظر بگیرید.

آیا نمونه های گرفته فقط به هنگام تغییر برای استفاده و تحلیل مناسب هستند؟


پاسخنقل‌قول
Ahora1400
(@ahora-1400)
Active Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 12
۲۲/۰۲/۱۴۰۰ ۷:۵۴ ق.ظ  

@sgh سلام، برنامه در ob35 و به صورت cycle نوشته شده(100ms) تنظیمات wincc هم همون upon change هست. 

بله نمونه ولتاژ در همان لحظه خطا برای تحلیل نیاز می باشد.

لحظه خطا در حد هزارم میلی ثانیه است. میخوایم این افت ولتاژ در این تایم ببینیم که تا چه حد ولتاژ افت میکنه. 


پاسخنقل‌قول
Loghmani
(@loghmani)
Eminent Member
عضو شده: 3 سال قبل
ارسال‌ها: 45
۰۹/۱۲/۱۴۰۱ ۵:۴۷ ب.ظ  

درود بر گرامیان

در S7-1200 , S7-1500  امکان Trace  اضافه شده  که میتونه یک سولوشن خوب برای نمونه برداری سریع باشه .  زمان نمونه برداری میتونه خیلی کوتاه در حد میکروثانیه  یا در حد سیکل اجرای OB1  باشه

 