تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر
Notifications
Clear all
۱۴/۰۲/۱۳۹۹ ۶:۱۱ ب.ظ
با سلام
وقتی در wincc درایور S7 Protocol suite وارد میشه دو تا زیر مجموعه برای اترنت داره :
Industrial Ethernet
Industrial Ethernet (II)
ممکنه تفاوت بین این دو تا را کمی توضیح بدین؟
ممنون
۰۵/۰۳/۱۳۹۹ ۴:۳۸ ب.ظ
سلام وقت بخیر
در واقع تفاوتی ندارند و در صورت ایجاد کانکشن در زیر مجموعه هر کدام از آنها، ارتباط از طریق MAC Address برقرار می شود.
ولی از لحاظ کاربردی فرض کنید یک سیستم مانیتورینگ قرار است از طریق دو کارت اترنت نصب شده روی PC با یک PLC از طریق MAC Address ارتباط برقرار کند.
در این حالت لازم است تنظیم Logical Device Name از هر کدام متفاوت باشد و با نام هر کارت CP روی کامپیوتر تنظیم شوند.
Share: