ایجاد پروژه SERVER/CLIENT بدون استفاده از WIZARD PCS7  

صفحه 1 / 2
  RSS

E SHAHBAZI
(@e-shahbazi)
Active Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 17
۱۴/۱۰/۱۳۹۷ ۹:۰۴ ب.ظ  

آیا امکان دارد که  پروژه  SERVER/CLIENT را بدون استفاده از WIZARD PCS7 ایجاد کرد؟ در این صورت CLIENT می تواند صفحات SERVER را نمایش دهد؟


نقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۵/۱۰/۱۳۹۷ ۲:۱۶ ب.ظ  

بله  امکان پذیره .

پس از وارد کردن S7-400  دو تا PC Station  وارد کنید در کانفیگ اولی wincc Appl  و در کانفیگ دومی Wincc Appl Stby  را انتخاب کنید


پاسخنقل‌قول
E SHAHBAZI
(@e-shahbazi)
Active Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 17
۱۵/۱۰/۱۳۹۷ ۹:۵۶ ب.ظ  

بله تمام کانفیگ ها انجام شده و AREA BUTTONS با استفاده از ابزار PICTURE TREE ساخته شده و حتی CLIENT دیتاهای SERVER را دریافت می کند ولی در صفحات  CLIENT دکمه های انتخاب صفحات AREA کار نمی کنند؟


پاسخنقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۷/۱۰/۱۳۹۷ ۸:۳۲ ب.ظ  

به احتمال زیاد ارتباط بین Client  و Server  بدرستی برقرار نیست

یک علتش اینه که یوزر و پسورد کلاینت و سرور در ویندوز یکی نیست.

برای حل مشکل یک فلدر در سمت سرور Share  کنید  سپس از سمت کلاینت آنرا پیدا کنید یوزر و پسورد سرور را وارد  و چک باکس Remember  را بزنید . این کار را برعکس  نیز انجام بدین یعنی در سمت کلاینت  Share  کنید و از سرور آن را ببینید


پاسخنقل‌قول
E SHAHBAZI
(@e-shahbazi)
Active Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 17
۱۸/۱۰/۱۳۹۷ ۱۰:۱۳ ب.ظ  

server و client با هم ارتباط دارند و وقتی صفحات را در client به صورت دستی با استفاده از دکمه پایین صفحه wincc بالا میارم تمام دکمه ها کار می کنند و اطلاعات نمایش داده می شوند تنها مشکلی که هست اینه که دکمه های AREA BUTTONS در CLIENT کر نمی کنند و فکر می کنم وقتی پروژه با استفاده از WIZARD ساخته میشه یک سری ارتباط به طور اتوماتیک بین SERVER و CLIENT برقرار میشه که باعث میشه دکمه های بالای صفحه CLIENT کار کنند.

هیچ کتاب یا فایل PDF ای از زیمنس ندیدم که پروژه SERVER/CLIENT رو بدون استفاده از WIZARD بسازه. نمیدونم شاید یه تنظیمات دستی لازم داره


پاسخنقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۱۹/۱۰/۱۳۹۷ ۹:۴۸ ق.ظ  

سلام دوست عزیز

توی کارخونه ما سیستم از نوع PCS7 V8.0 می باشد که دارای دو سرور ریداندانت  و 4 تا کلاینت می باشد و پروژه هم به صورت دستی ایجاد شده است و مشکلی وجود ندارد. پیکربندی کلاینت سرور را ما به صورت دستی  در دوره آموزشی PCS7 خدمت مهندس ماهر انجام دادیم و مشکی  وجود نداشت


پاسخنقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۱۹/۱۰/۱۳۹۷ ۹:۵۴ ق.ظ  

به نظر من یه بار سرور رو به صورت entire کامپایل کنید تا سرور دیتا دوباره ساخته بشه وبعدش server دیتای مربوط به کلاینتها رو آپدیت نمایید ممکنه مشکل حل بشه

روی OSC برای کلاینت ها کلیک و گزینه Assign OS server  را انتخاب نمایید


پاسخنقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۱۹/۱۰/۱۳۹۷ ۱۰:۴۹ ق.ظ  


پاسخنقل‌قول
E SHAHBAZI
(@e-shahbazi)
Active Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 17
۱۹/۱۰/۱۳۹۷ ۱۰:۳۱ ب.ظ  

سلام ممنون از پاسختون

توی دوره آموزشی شما اول کار پروژه رو با استفاده از New Wizard Project ساختین یا New Project ؟

بله پیکربندی سرور و کلاینت به صورت دستی انجام میشه ولی منظور بنده در مورد نحوه ساختن پروژه بود

در ساخت پروژه با استفاده از New Wizard Project شما سطوح Hierarchy رو تعریف می کنید و دکمه های بالای صفحات بر اساس این سطوح ساخته میشه ولی در ساخت پروژه بدون استفاده از New Wizard Project شما باید با استفاده از ابزار Picture Tree و OS Project Editor این سطوح رو برای نمایش تعریف کنید

الان این سطوح رو من با استفاده از ابزار بالا به صورت دستی تعریف کردم چون پروژه رو بدون استفاده از Wizard ساختم و الان دکمه های مربوط به این سطوح در کلاینت کار نمی کنند ولی دیتاها رو کلاینت دریافت می کنه و آلارم ها رو نمایش میده


پاسخنقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۲۰/۱۰/۱۳۹۷ ۹:۳۴ ق.ظ  

سلام .

ما پروژه رو چندین مرتبه هم به صورت دستی و بدون ویزارد و هم با ویزارد ایجاد کردیم(هم به صورت Project  و هم به صورت  Multi Project) البته زبان برنامه نویسی ما CFC بود و ما Area ها را در محیط Plant View ایجاد کردیم نه با محیط Editor.  و با کامپایل سرور، Area ها روی سرور ساخته شد و با اختصاص سرور دیتا به کلاینتها اونها هم Area ها رو نشون دادن.


پاسخنقل‌قول
E SHAHBAZI
(@e-shahbazi)
Active Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 17
۲۰/۱۰/۱۳۹۷ ۶:۳۳ ب.ظ  

درسته شما area ها رو در plant view ایجاد می کنید و در این صورت هیچ مشکلی وجود ندارد. ولی وقتی پروژه رو بدون استفاده از ویزارد می سازید دیگه plant view ای در کار نیست که area ها رو بسازید و باید این کار رو با استفاده از ابزارهای محیط editor بسازید.

الان مشکلی که بنده باهاش مواجه شدم اینه که در ساخت پروژه بدون ویزارد دکمه های مربوط به area ها در کلاینت کار نمی کنند


پاسخنقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۲۱/۱۰/۱۳۹۷ ۱:۱۹ ق.ظ  

سلام.

چطور محیط plant view در کار نیست!!!!!

شما از منویview گزینه plant view رو انتخاب کنید و به صورت دستی hierarchy folder بسازید و area ها رو بیازید تا دیگه نیازی به محیط editor نباشد...


پاسخنقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۲۱/۱۰/۱۳۹۷ ۱:۲۵ ق.ظ  

اگر رنگareaها به صورت کم رنگ نشون داده میشه ی حالت دیگه هم ممکنه رخ داده باشه و اون اینکه شما یوزری در user administrator تعربف کرده باشید و حق دسترسی بهareaها رو ازش گرفته باشید.

در این حالت اسم areaها به صورت کم رنگ نشون داده میشن ولی غیر فعالن...


پاسخنقل‌قول
E SHAHBAZI
(@e-shahbazi)
Active Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 17
۲۱/۱۰/۱۳۹۷ ۱۲:۵۱ ب.ظ  

بله شما اول کار پروژه رو بدون استفاده از ویزارد بسازید می بینید PLANT VIEW ای در کار نیست توی جلد دوم کتاب استاد ماهر هم به این موضوع اشاره شده


پاسخنقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۲۱/۱۰/۱۳۹۷ ۱:۱۳ ب.ظ  

شما از زبان cfc استفاده میکنید؟؟