ارتباط HMI با پورت CPU  

  RSS

Rouhollah
(@rouhollah)
Eminent Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 40
۲۷/۰۵/۱۳۹۹ ۶:۴۶ ب.ظ  

با سلام،

یکHMI   زیمنس که برنامه آن با TIA  نوشته شده و یک PLCS7-400  که برنامه آن با SIMATIC  نوشته شده و از طریق کارت CP443  با dcs ارتباط دارند . بین DCS , CP443 یک سوییچ وجود دارد که از سوییچ یک لینک هم به HMI وصل شده است.

درnetpro هیچ گونه شبکه ای ای برای این ارتباط  بین  HMI  و CP443 وجود ندارد.همچینن در TIA هیچ شبکه ای وجود ندارد  , فقط TP وجود دارد با یک لینک که به جایی وصل نیست. عکس  ضمیمه شده است.

ممنونم میشه راهنمایی کنید در موارد زیر :

یک ) این ارتباط چگونه ایجاد شده است ؟

دو) ما می خواهیم ارتباط بین HMI   با پورت PN  روی خود PLC باشد و از طریق سوییج و کارت CP443  مدباس نباشد. IP مربوط به HMI را تغییر داده و در کلاس آی پی CPU   قرار دادیم و از پورت HMI به  پورت روی CPU وصل کردیم ولی ارتباطی شکل نگرفت ؟ چرا؟

 

 


نقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۳۱/۰۵/۱۳۹۹ ۵:۵۵ ب.ظ  

سلام

نیازی نیست که در شبکه بندی TIA  اطلاعات PLC   باشه یا در STEP7  اطلاعات  پنل  در Netpro  باشه.

در TIA   در قسمت Connection  پنل  ارتباط با PLC  را بصورت دستی وارد کنید و IP  پورت  CPU  و شماره اسلات را بدهید.


پاسخنقل‌قول