با سلام،
یکHMI زیمنس که برنامه آن با TIA نوشته شده و یک PLCS7-400 که برنامه آن با SIMATIC نوشته شده و از طریق کارت CP443 با dcs ارتباط دارند . بین DCS , CP443 یک سوییچ وجود دارد که از سوییچ یک لینک هم به HMI وصل شده است.
درnetpro هیچ گونه شبکه ای ای برای این ارتباط بین HMI و CP443 وجود ندارد.همچینن در TIA هیچ شبکه ای وجود ندارد , فقط TP وجود دارد با یک لینک که به جایی وصل نیست. عکس ضمیمه شده است.
ممنونم میشه راهنمایی کنید در موارد زیر :
یک ) این ارتباط چگونه ایجاد شده است ؟
دو) ما می خواهیم ارتباط بین HMI با پورت PN روی خود PLC باشد و از طریق سوییج و کارت CP443 مدباس نباشد. IP مربوط به HMI را تغییر داده و در کلاس آی پی CPU قرار دادیم و از پورت HMI به پورت روی CPU وصل کردیم ولی ارتباطی شکل نگرفت ؟ چرا؟
سلام
نیازی نیست که در شبکه بندی TIA اطلاعات PLC باشه یا در STEP7 اطلاعات پنل در Netpro باشه.
در TIA در قسمت Connection پنل ارتباط با PLC را بصورت دستی وارد کنید و IP پورت CPU و شماره اسلات را بدهید.