۰۵/۱۰/۱۳۹۸ ۹:۱۶ ب.ظ
درود
از دوستان کسی پنل کامفورت زیمنس را به S7-400H زیمنس وصل کرده
S7-400H با PCS7 پروگرام شده
ممنون
۱۱/۱۰/۱۳۹۸ ۱۱:۳۵ ق.ظ
با سلام
برای یک single cpu روند مشخص دارد و با یک proxy ارتباط بین hmi panel از نوع comfort با cpu برقرار می شود.
برای cpu h و hmi panel نمیتوان از ylink استفاده کرد.
در pdf زیر چند روش برای برقراری ارتباط توضیح داده است .
البته من single cpu را به comfort hmi وصل کردم اما cpu h را انجام نداد ام
۱۶/۱۰/۱۳۹۸ ۷:۵۴ ب.ظ
سلام وقت بخیر
بله امکان پذیر است. برای این کار لازم است FB523 که با نصب کتابخانه "H_Status" اضافه می شود را، در برنامه صدا بزنید.
نمونه پیکربندی یک Mobile Panel با 400H در کتاب سیستم های کنترل افزونه مهندس ماهر در صفحه 174 وجود دارد.
موفق باشید