اتصال پنل Comfort به 400H  

  RSS

kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۰۵/۱۰/۱۳۹۸ ۹:۱۶ ب.ظ  

درود

از دوستان کسی پنل کامفورت زیمنس را به S7-400H  زیمنس وصل کرده

S7-400H  با PCS7  پروگرام شده

ممنون


نقل‌قول
Rahaei
(@rahaei)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 54
۱۱/۱۰/۱۳۹۸ ۱۱:۳۵ ق.ظ  

با سلام 

برای یک single cpu روند مشخص دارد و با یک proxy ارتباط بین hmi panel از نوع comfort با cpu برقرار می شود. 

 برای cpu h و hmi panel نمیتوان از ylink استفاده کرد. 

در pdf زیر چند روش برای برقراری ارتباط توضیح داده است . 

البته من single cpu را به comfort hmi وصل کردم اما cpu h را انجام نداد ام

 


پاسخنقل‌قول
SGH
 SGH
(@sgh)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 91
۱۶/۱۰/۱۳۹۸ ۷:۵۴ ب.ظ  

سلام وقت بخیر

بله امکان پذیر است. برای این کار لازم است FB523 که با نصب کتابخانه "H_Status" اضافه می شود را، در برنامه صدا بزنید.

نمونه پیکربندی یک  Mobile Panel با 400H در کتاب سیستم های کنترل افزونه مهندس ماهر در صفحه 174 وجود دارد.

موفق باشید


پاسخنقل‌قول