negar
(@negar)
Eminent Member
عضو شده: 3 سال قبل
ارسال‌ها: 20
۱۸/۰۷/۱۴۰۱ ۷:۱۳ ب.ظ  

سلام خدمت اساتید محترم

سوالی داشتم. اگر Pt100  بصورت مستقیم به کانال آنالوگ پی ال سی وصل بشه آیا سیگنالش نویز پذیره یا خیر ؟

منظورم اینه که آیا دقتش مثه سیگنال جریانی هست یا خیر ؟

با تشکر


نقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۹/۰۷/۱۴۰۱ ۵:۳۷ ب.ظ  

سلام

بله. حتی اگر ۴ سیمه بسته بشه که بیشترین دقت را داره بازهم نویزپذیره

علتش اینه که برای اندا ه گیری اهم  مقدار ولتاژ اندازه گیری میشه و بر جریان تقسیم میشه. سیگنال ولتاژی نویزپذیره


پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۰۱/۰۸/۱۴۰۱ ۱۰:۱۰ ق.ظ  

بهترین راه حل استفاده از هد مونت هستش هم راحته هم مطمعن