تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

منظور از سیل یک و دو و ...هفت چیست؟  

  RSS

Ahora1400
(@ahora-1400)
Active Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 12
۰۸/۰۳/۱۴۰۱ ۴:۳۰ ب.ظ  

سلام اساتید گرامی 

منظور از cell یک و ... هفت چیست 

مثلا میگن plc زیمنس تا سیل ۴ ساپرت میکنه و plc هیما تا سیل ۷ 

میخوام بدونم این سیل چی هست؟

Safety هست آیا؟

 

 

 


نقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۰۹/۰۳/۱۴۰۱ ۱:۴۳ ق.ظ  

این مطلبی که شنیدید یکم ایراد داره ممکنه منبعتون رو معرفی کنید


پاسخنقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۰۹/۰۳/۱۴۰۱ ۱:۰۶ ب.ظ  

درود

کلمه SIL   برگرفته از Safety Integrity Level  است  . در فرآیندهایی که خطر وجود دارد ( انفجار ، آتش سوزی و ...)  ارزیابی خطر انجام میشه و متناسب با شدت احتمال وقوع آن یک درجه SIL  انتخاب میشه . فرضآ یک  اره اتوماتیک خطر مجروح کردن یک انسان وجود داره ولی احتمال مرگ کمه  و درجه SIL1  انتخاب میشه ولی در یک پتروشیمی با مخازن گاز تحت فشار خطر بیشتره و ممکنه منجر به مرگ چند نفر بشه پس درجه SIL  بالاتر میخاد.

چهار درجه SIL  بیشتر نداریم از SIL1 , SIL 2 , SIL3 , SIL4  که  SIL4  برای فرایندهای خیلی خطرناک مثلا هسته ای بکار میره.

زیمنس تا SIL3  را ساپورت می کنه  و SIL4  نداره .  زیمنس سیستم Fail Safe  با کانفیگ های مختلف داره که SIL2  و SIL3  بسته میشه

SIL4  نیاز به ماژول های خاص برای ورودی و خروجی و گیت های سخت افزاری AND  و OR  و ... داره . برند هایی مثل HIMA  و triconex   سیل 4 را هم ساپورت می کنن

 

رفرنس : مطالب کلاس Fail safe  استاد ماهر


شاهین فضلی و Ahora1400 پسندیدند
پاسخنقل‌قول
Ahora1400
(@ahora-1400)
Active Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 12
۱۳/۰۳/۱۴۰۱ ۶:۰۶ ب.ظ  

درود بر شما 

 

خیلی عالی و مفید بود ممنونم🌷🌷🙏🙏


پاسخنقل‌قول
Ahora1400
(@ahora-1400)
Active Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 12
۱۳/۰۳/۱۴۰۱ ۶:۱۱ ب.ظ  

@en-sh66fazli

درود بر شما

از کلاس های شرکت قشم ولتاژ کلاس pcs7 این مطلب شنیدم که زیمنس تا سیل ۴ و هیما تا سیل ۷ ساپرت میکنه.

اما چون خودم پروژه ای بودم از بچه های DCS زیاد شنیدم کلمه سیل و میخواستم دقیقش را بدونم.

 

 


پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۱۸/۰۳/۱۴۰۱ ۹:۳۵ ب.ظ  

@ahora-1400مهندس کامل توضیح دادن متاسفانه الان یکم کم لطفی میشه به کسایی که دوره میرن قبل از دوره از اعتبار موسسه مطمعن بشین من با شرکت قشم ولتاژ کاری ندارم کلی گفتم


پاسخنقل‌قول
Share: