سلام. لطفا با شرایط زیر بفرمایید کجا ایراد داره که نمیتونم دمای ترموکوپل را در PLC  بگیرم

  • ترموکوپل نوع K
  • مستقیم به کارت AI8x12
  • تنظیم روی حرف A
  • کانفیگ TC-I
  • ترمینال های 9 و 10 جامپر
  • در برنامه آدرس  کانال  تقسیم بر 10

 دمای محیط 27 درجه بود ولی مقدار A/D  520 بود که با تقسیم بر 10 میشه 52 درجه

 

ممنونم


نقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۰۱/۰۸/۱۴۰۱ ۱۰:۰۹ ق.ظ  

سیم ترموکوبل هم جنس هست؟ cold junction ندارید؟ داخل پانل سنسور گذاشتید؟