تفاوت Dry Contact با NAMUR  

  RSS

Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۱۴/۰۵/۱۴۰۲ ۸:۵۴ ب.ظ  

 سلام

یک آمپلی فایر سوئیچ ساخت Pepperl+Fuchs  در مسیر  یک سوئیچ دیجیتال قرار داره

در کاتالوگش که ضمیمه کردم  دو حالت اتصال  داره Dry Contact  و NAMUR

ظاهراً در NAMUR  امپدانس دوسر کنتاکنت قرار می گیره

کلاً کاربرد  NAMUR  کجاست؟

ممنون


نقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۰۱/۰۷/۱۴۰۲ ۹:۴۶ ق.ظ  

درود بر شما

سنسورهای دیجیتال دو مدل معمولی و نامور دارند که در محیط های هازاردوس از مدل نامور باید استفاده کرد. چونکه نمیتونی 24 ولت مستقیم رو به محیط هازاردوس ببری زیرا ایجاد آرک یا جرقه و یا اتصال کوتاه ممکن است منجر به انفجار شود. برای همین بایستی سطح ولتاژ و جریان ارسالی به چنین محیط هایی کاهش یابد و ولتاژ حدود 8 ولت ارسال می شود. به مدل سنسوری که با این ولتاژ کار میکنه سنسور نامور میگویند. حالا اگه سنسور نامور استفاده کردی باید سمت Plc یا از کارت بریر استفاده کنی یا از کارت های دیجیتال input نامور که خود زیمنس ساخته.

اون امپدانسی که در کاتالوگ هست هم به صورت داخلی در سنسور نامور تعبیه شده است و نیاز نیست شما چیزی اضافه کنید.

در کل سنسورهای نامور مثل منبع جریان عمل می کنند و در حالت فعال یا غیر فعال بودن  سنسور جریان متفاوتی از خود عبور می دهند و کارت بریر را هم میشه مثل یک میلی آمپرمتر تصور کرد که جریان دریافتی از سنسور نامور را اندازه می گیرد و سیگنال 24 ولت را به کارت PLC ارسال می کند. امیدوارم واضح توضیح داده باشم! 😉 

موفق باشید.


Ahora1400، Parsa و Sadeh پسندیدند
پاسخنقل‌قول