مفهوم Active Connection در S7-Connection  

  RSS

Saeed_Amareh
(@saeed_amareh)
Active Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 6
۰۷/۱۱/۱۳۹۷ ۷:۵۵ ب.ظ  

سلام و وقت بخیر، در ارتباط دو عدد PLC 400 ـوسط CP443-1 از طریق S7-Connection مفهوم Active Connection چیست؟

در PLC اول yes بوده و در PLC دوم NO هست؟

همچنین با تعریف یک ID میتوان یک ارتباط دو طرفه را برقرار نمود؟ 

با تشکر 

This topic was modified 56 سال قبل by mohamad reza maher

نقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۰۸/۱۱/۱۳۹۷ ۱۱:۰۵ ق.ظ  

سلام

وقتی دو وسیله روی شبکه با هم ارتباط می گیرند قبل از اینکه ارسال و دریافت  دیتا شروع شود لازمست ارتباط بین انها با handshaking انجام شود  وسیله ای که چک باکس Active connection  آن فعال شده ارتباط را شروع می کند مفهومش این نیست که این وسیله قرار است فرستنده باشد هر کدام از دو وسیله می توانند شروع کننده ی ارتباط باشند. ولی نباید این چک باکس در هر دو طرف فعال باشد.

پس از برقراری ارتباط  ارسال و دریافت دیتا می تواند انجام شود . بنابراین با همان ID  هر کدام می توانند فرستنده یا گیرنده باشند.