تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

s7-400h profibus dp  

  RSS

moji_plc
(@moji_plc)
New Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 2
۲۹/۱۰/۱۳۹۸ ۶:۳۰ ب.ظ  

سلام دوستان.  دو cpu400H که بصورت ریدیندانت است و دوتا et200m که بخواهیم با فیبر نوری وصل بشویم داریم. توپولوژی استفاده از OLM به چه صورت است؟ دوتاolm p11  در کنار cpu و دوتا olm p12  در آخر  یا 4 عدد olm p11  کافی است؟


نقل‌قول
SGH
 SGH
(@sgh)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 91
۰۲/۱۱/۱۳۹۸ ۱۰:۵۴ ق.ظ  

سلام وقت بخیر

اگر بخواهید از توپولوژی Redundant Daisy Chain استفاده کنید، می توانید ابتدا و انتهای باس هر کدام دو OLM P11 قرار داده و وسط باس OLM P12 باشد و اگر بخواهید از توپولوژی Ring استفاده کنید، باید تمام OLM ها از نوع P12 باشند.


پاسخنقل‌قول
moji_plc
(@moji_plc)
New Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 2
۰۴/۱۱/۱۳۹۸ ۱۰:۵۰ ب.ظ  

@sgh

سلام. اگر 4 تا OLM P11 استفاده کنم توپولوژی Line topology میشود؟


پاسخنقل‌قول
SGH
 SGH
(@sgh)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 91
۱۵/۱۱/۱۳۹۸ ۶:۵۹ ب.ظ  

@moji_plc

بله

Line Topology که در الکتریکال Bus Daisy chain می گوییم.


پاسخنقل‌قول