ET200M با ماژول های Fail Safe  

  RSS

Rouhollah
(@rouhollah)
Eminent Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 40
۰۸/۱۰/۱۳۹۷ ۱:۲۸ ب.ظ  
باسلام ،
دوستان ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید در مورد سوال های زیر :
 
1- جامپر بین M , گراند G  در ET200M آیا ضروریست ؟آیا می شود آن را برداشت ؟
2- مقدار نوسان مجاز ولتاژ تغذیه ET200M  چند ولت است ؟
3- در پروژه مربوط به کنترل پانل هیدورلیکی، که PLC400 باET200M و IO کارتهای سری 300 برنامه ریزی شده و کارتهای آن همه fail safe هستند ، هنگام روشن کردن پمپ DC هیدرولیکی ، کارتهای ورودی دیجیتال fail safe نیز fail می شوند و چراغ SF انها  و ET200M  نیز روشن می شود. جامپر بین M , گراند ET200M را برداشتیم تا تغذیه منفی یا همان صفر DC به گراند متصل نباشد ولی باز هم هنگام استارت پمپ 24VDC مربوط به هیدرولیک، کارتهای دیجیتال ورودی  و ریموتIO ها fail می شوند . هنگام استارت پمپ ، ولتاژ تغذیه  از 24 ولت به 22 ولت میرسد. به نظر شما مشکل از کدام قسمت می تواند باشد ؟
This topic was modified 56 سال قبل by mohamad reza maher

نقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۰۸/۱۰/۱۳۹۷ ۲:۲۴ ب.ظ  

بین کارت IM  و کارت های Fail safe  ماژول Protector  بزارید .

شیلد کابل پروفی باس را هم بطور صحیح زمین کنید.


پاسخنقل‌قول
Rouhollah
(@rouhollah)
Eminent Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 40
۰۸/۱۰/۱۳۹۷ ۷:۳۲ ب.ظ  

لطف میکنید نام و مشخصات  یک نمونه از این نوع کارت های Protector را بنویسید ؟ 


پاسخنقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۱۱/۱۰/۱۳۹۷ ۱:۴۸ ب.ظ  

اگر ارت مناسب دارید جامپر بین M  و G  را بر ندارید.

اگر ارت PE  و IE  جداست شیلد کابل پروفی باس را به IE  وصل کنید ولی در کانکتور به بدنه وصل نکنید

همانطور که همکار گرامی نوشتند بعد از IM  و قبل از کارت های Fail safe  از Safety Protector  استفاده کنید. تصویرش را به پیوست فرستادم


پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۱۵/۱۱/۱۳۹۷ ۸:۰۷ ب.ظ  

با سلام استاد ارجمند اقای مهندس ماهر و دیگر دوستان

در پروژه های بسیاری من شاهد عدم استفاده از Safety Protector بودم میخوام بدونم عدم استفاده از این تجهیز چه عواقبی به همراه داره؟


پاسخنقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۱۴/۱۰/۱۴۰۱ ۶:۵۷ ب.ظ  

درود بر شما

استفاده یا عدم استفاده از Safety Protector  بستگی به نوع کارت Fail Safe  داره

انواع جدید نیازی به این حفاظت ندارند

همیشه به سربرگ Operating Parameter  مربوط به ET200 مراجعه کنید اگر لازم باشه اونجا مشخص میکنه