۱۵/۰۱/۱۴۰۲ ۶:۱۵ ب.ظ
سلام
در کتاب پروفیباس مهندس ماهر و مهندس اسفدیارپور برای ارتباط Master-Islave بین دو PLC هر دو PLC در یک پروژه کانفیگ شده اند سوال من اینه که اگر دو PLC در دو پوژه مختلف باشند مثلاً یکی در Step7 و دومی در TIA باشه یا اگر یکی زیمنس نباشه این کار باز هم امکان پذیره یا خیر ؟
ممنون
۲۸/۰۱/۱۴۰۲ ۵:۵۷ ب.ظ
سلام
لازم نیست هر دو در یک پروژه باشند
هر کدام جداگانه می توانند کانفیگ بشن
بشرط اینکه آدرس دهی ها از نظر ورودی وخروجی برعکس و سایز دیتا یکسان باشه
پس از آن میشه با gsd اطلاعات islave را در Master وارد کرد
۳۱/۰۱/۱۴۰۲ ۷:۴۱ ب.ظ
شبکه کردن نوع های مختلف داره میتونه specified باشه یا unspecified که تو همون کتاب کامل توضیح داده