تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

کانفیگ Master-Isalve بین PLC ها با Profibus  

  RSS

Hamid
(@hamid)
Estimable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 126
۱۵/۰۱/۱۴۰۲ ۶:۱۵ ب.ظ  

سلام

در کتاب پروفیباس مهندس ماهر و مهندس اسفدیارپور برای ارتباط Master-Islave  بین دو PLC  هر دو PLC  در یک پروژه کانفیگ شده اند سوال من اینه که اگر دو PLC  در دو پوژه مختلف باشند مثلاً یکی در Step7  و دومی در TIA  باشه یا اگر یکی زیمنس نباشه این کار باز هم امکان پذیره یا خیر ؟

ممنون


نقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۲۸/۰۱/۱۴۰۲ ۵:۵۷ ب.ظ  

سلام

لازم نیست هر دو در یک پروژه باشند

هر کدام جداگانه می توانند کانفیگ بشن

بشرط اینکه آدرس دهی ها از نظر ورودی وخروجی  برعکس و سایز دیتا یکسان باشه

پس از آن  میشه با gsd اطلاعات islave را در Master وارد کرد


پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۳۱/۰۱/۱۴۰۲ ۷:۴۱ ب.ظ  

شبکه کردن نوع های مختلف داره میتونه specified باشه یا unspecified که تو همون کتاب کامل توضیح داده


پاسخنقل‌قول