با سلام خدمت سروران و همکاران عزیز
ی تابلو کنترلی شامل قطعات زیر می باشد
1- cpu 1212c DC/DC/RLY : به دلیل اینکه دستکاه وارداتی می باشد سورس اصلی برنامه در دسترس نیست و cpu پسورد دارد. علاوه بر این sd کارت از روی cpu برداشته شده است
2- Siemes HMI
3- Cm1241 1ch32 کارت مد باس : فریم ور کارت 2.1 می باشد
4- درایو یاسکاوا مدل v1000 , 37kw
این سیستم در حال کار بوده که ناگهان پیغام communication error with inverter = 80c8hex روی صفحه hmi ظاهر می شود و ارتباط مد باس بین درایو و plc قطع می شود دراولین اقدام کانکتور RS-485 را عوض کردم اما باز خطا رفع نشد. در اقدام بعدی کارت مد باس (CM1241) را عوض کردم اما باز مشکل حل نشده است البته لازم به ذکر است که کارت مد باسی که گذاشتیم با همان order number کارت قبلی می باشد و فقط در ورژن فریم ور تفاوت وجود دارد فریم ور کارت قبلی 2.1 می باشد که چون در بازار پیدا نشد مجبور شدیم فریم ور 2.2 را خریداری و استفاده کنیم
وضعیت ledهای کارت : فقط led مربوط به TX چشمک می زند و بقیه خاموش هستند
با توجه به تعویض کامل قطعات شبکه دو احتمال به نظر می رسد:
1- با توجه به یکی نبودن ورژن فریم ور کارت خریداری شده و ورژن فریم ور کارت قبلی ، مشکل برطرف نشده است ( توجه شود که چون سورس پروگرام در دسترس نیست و cpu هم پسورد دارد امکان تغییر کانفیگ وجود ندارد)
2- اشکال از سمت درایو می باشد که خود این دو احتمال خواهد داشت :
الف) اشکال از سمت terminating resistor سمت درایو باشد : در درایو یاسکاوا این مقاومت توسط dip swith s2 که بر روی بورد درایو قرار دارد فعال می شود و زمانی که فقط یک درایو بر روی شبکه وجود داشته باشد باید حتما s2 روشن باشد . اگر فرض کنیم که این مقاومت سوخته باشد ، چه مقاومتی را باید در اضافه کنیم؟
ب ) اشکال از کارت مد باس درایو باشد :
ممنون میشم دوستان راهنمایی بفرمایند .
بدون سورس برنامه کارتون خیلی مشکله . با سعی و خطا نمیشه رفع عیب کرد . البته مدباس RTU را میشه شنود کرد و پکت هایی که رد و بدل میشه را آنالیز کرد ولی بازم کار ساده ای نیست
درود بر شما
من به نظرم میرسه که از اونجایی که LED TX کارت چشمک میزنه پس CPU درخواست مدباس رو ارسال میکنه و مشکلی با ورژن جدید ندارید
شبکه مدباس معمولا در کوتاه مدت بدون مقاومت هم کار میکنه (به کرات تست شده است) ولی شما میتونید یه مقاومت 220 اهم هم روی ترمینالهای درایو بذارید
و اینکه حتما کابل شبکه رو چک و در صورت نیاز با کابل پروفی باس زیمنس جایگزین کنید و نکته مهم این که ازاتصال شیلد کابل ها به ارت غافل نشید!
امکانش هم هست که کسی تنظیمات درایو رو تغییر داده باشه که با توجه به اینکه در حال کار بوده و کسی در وقعیت درایو نبوده پس بعید به نظر میرسه!!!!!!!!!
و در انتها اگر جواب نگرفتید به نظرم در صورت مقدور بودن کل پروژه را بازنویسی کنید تا از این به بعد هم مشکل سورس نداشته باشید.
موفق باشید
سلام در اینجور موارد کسایی که برا SAT و FAT رفتن کمکاری کردن حالا به نظر بنده بهترین روش برنامه نویسی دوباره است وقتی که دستگاه در بدترین حالت قرار بگیره البته تا اون موقع میتونید یه تابلو با تمام این وسایل درست کنید و تمامی عملکرد و منطق رو اجرا کنید ببینید درست هست یانه