تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر
Notifications
Clear all
۱۹/۱۰/۱۴۰۱ ۵:۵۵ ب.ظ
درود بر همکاران
من برای انتقال یک مقدار اعشاری با dp/dp کوپلر مشکل دارم. سمت گیرنده ۴ بایت input و سمت فرستنده ۴ بایت output کانفیگ کردم و دیتا را میفرستم . مقدار دریافتی صحیح نیست آیا اینجا هم مثه مدباس جای بایت ها عوض میشه؟ یا مشکل دیگه ای داره
۲۰/۱۰/۱۴۰۱ ۱۰:۱۲ ب.ظ
سلام امکانش هست عکس ارسال کنید ؟
۲۲/۱۰/۱۴۰۱ ۷:۳۶ ب.ظ
من با این تجهیز کار کردم مشکلی نبوده با این حال
الان باید در سمت فرستنده از move استفاده کنید و عدد مورد نظر را به PQD0 و در طرف دوم از PID8 بخونید اگر نشد
پیشنهاد اول تبدیل به فرمت DINT و بعد انتقال
دوم از sfc20 استفاده کنید
Share: