درود بزرگواران
من در مورد قابلیت S7 Routing بررسی هایی انجام دادم ولی در عمل نتونستم جواب بگیرم. این قابلیت برای مواردی است که یک وسیله مانند PLC به دو شبکه ( مثلاً یکی اترنت و دومی پروفیباس) وصله و لازم بشه از سمت یک شبکه وسایل متصل به شبکه دوم را ببینیم ، کانفیگ کنیم ، عیب یابی کنیم و ....
در ویژگی های برخی ماژول ها مانند کارت اترنت 400 یا برخی CPU ها که پورت PN دارند به قابلیت S7 Routing اشاره شده . من یک پروژه با 400 با کارت اترنت 1EX30 با قابلیت Routing بستم . پروفینت کارت را فعال کردم و یک Gateway از نوع IE/PB گذاشتم . یک 300 که پروفیباس داره را هم به پروفیباس IE/PB متصل کردم ولی به هیچ روشی نمی تونم از سمت اترنت به 300 دسترسی داشته باشم نه با Accessible Nodes و نه امکان ساخت کانکشن در NetPro
تصویر Netpro را پیوست کردم. اگر اطلاع دارید راهنمایی کنید
هنوز این موضوع را در TIA Portal چک نکردم شاید اونجا مشکلی نباشه
درود بر شما
من قابلیت S7 Routing را برای MAster - ISalve طبق شکل ضمیمه تست کردم برای سیستم مورد نظر شما نمیدونم چرا جواب نمیده
S7-300 بدون کارت اترنت و به عنوان ISLAVE پروفیباس به S7-400 وصله
من با PC به کارت اترنت 400 وصل میشم ولی میتونم به 300 هم دانلود کنم
در تنظیمات پورت DP روی ISLAVE چک باکس Routing اکتیو باشه