روش آپدیت ورژن ET200  

  RSS

kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۴/۰۳/۱۳۹۸ ۲:۵۰ ب.ظ  

درود بر همکاران

  سوال  در مورد ET200  شبکه پروفی باس داشتم:

آیا لازم میشه ورژن IM153  مربوط به ET200M  را آپدیت کرد ؟  مزیتش چیه؟

روش آپدیت چطوریه ؟

IM153 مورد نظر  اسلات کارت حافظه نداره

با تشکر


نقل‌قول
SGH
 SGH
(@sgh)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 91
۱۸/۰۳/۱۳۹۸ ۸:۳۱ ب.ظ  

درود بر شما

با عمل Upgrade Firmware اگر باگی در ماژول وجود داشته باشد، برطرف خواهد شد.

یا اگر به دلایل مختلف از جمله ارت نامناسب یا نوسانات الکتریکی Firmware آسیب دیده باشد، نیاز به Update دارد.

 

مراحل Firmware Upgrade برای ET200 نیز مانند CPU است.

بدین صورت که ابتدا ورژن مربوطه را از سایت زیمنس دانلود کنید و پس از Extract نمودن، آنرا در مسیری قرار دهید.

سپس به HW Config رفته و ET200 پیکربندی شده را Select کنید و از مسیر PLC > Update Firmware را انتخاب نمایید.

حال از طریق دکمه Browse فایل مربوطه را انتخاب کنید و بر روی دکمه Run کلیک کنید. بدین صورت بارگذاری شروع خواهد شد.

پس از اتمام مراحل کار یک مرتبه سیستم را Power Off / ON نمایید.

 

 


پاسخنقل‌قول
ZiaSh
(@ziash)
New Member
عضو شده: 3 سال قبل
ارسال‌ها: 1
۰۷/۰۱/۱۴۰۱ ۵:۱۰ ب.ظ  
ارسال‌شده توسط: @sgh

 

یا اگر به دلایل مختلف از جمله ارت نامناسب یا نوسانات الکتریکی Firmware آسیب دیده باشد، نیاز به Update دارد.

 

با سلام و وقت بخیر
با تشکر فراوان از پاسخ شما.
سوالی که برام پیش اومد این هست که آیا هم‌بندی نامناسب ارت می‌تونه روی Firmware تاثیر مخرب بذاره؟ (ارتباط اثر فیزیکی با نرم‌افزار عجیب و گنگ هست)
ممنون میشم توضیح بدین


پاسخنقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۰۸/۰۱/۱۴۰۱ ۹:۵۵ ق.ظ  

سلام و درود

نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این هست که برای اپدیت Firmware مربوط به ET200(M) برای لحظاتی ارتباط CPU با آن ET و سیگنالهای کارت های IO قطع می شود که در صورت موجود نبودن OB های وقفه(86)، میتواند منجر به توقف CPU شود

موفق باشید