با عرض سلام
یک PLC از نوع 1200 که قبلا بهش IP در کلاس B داده شده . میخایم اونو عوض کنیم و IP جدید در کلاس C باشه.
در 1500 براحتی با Display میشه IP را عوض کرد البته قبلش Stop می کنم
در 1200 که نمایشگر و سوئیچ نداره ست کردن IP جدید را چطور در TIA Portal انجام بدم در ضمن CPU در Run Mode هستش
سلام
فرض کنیم کامپیوتری که TIAروش نصبه آدرس IP در کلاس C داره و قراره در همین بازه یک آدرس IP به ۱۲۰۰ داده شده
اول برید Tiaدر انتهای project tree بعدش online access بعدش کارت اترنت کامپیوتر را از لیست باز کنید بزنید update accessible nodes در لیست IP فعلی ۱۲۰۰ را نشون میده
یک IP در رنج IPمربوط به ۱۲۰۰ به کامپیوترتون Add کنید و پینگ بگیرید از ۱۲۰۰
بعدش در همانaccessible nodes برید ۱۲۰۰را باز کنیدو آنلاین بشید و stop بهش بدید بعد از قسمت function میتونیدIP جدید را به ۱۲۰۰ Assign کنید