تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

تشخیص خطای شبکه پروفی باس در سیستم ریداندانت و جلوگیری از خارج شدن از حالت ریداندانت  

  RSS

mansour123
(@mansour123)
Active Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 6
۲۰/۰۹/۱۳۹۸ ۴:۱۴ ب.ظ  

با سلام و احترام

1-در کتاب آقای مهندس ماهر حالتی در بررسی  خطای شبکه پروفی باس  ذکر شده است(cross) که ارتباط پروفی باس بین master و et  شماره یک  قطع شود شبکه به کار خود ادامه می دهد در صورتی که فیبرنوری بین دو cpu قطع شود cpu رزرو در مدار نمی آید برای رفع این موضوع چگونه باید عمل کرد؟

2 در این سیستم S7400H که زیر دست(خروجی) Y کوپلر چندین et 200m قرار گرفته است به چه صورت در برنامه می توان مشخص کرد که کدام et شبکه پروفی باس اش قطع شده است؟ آیا با همان روش ob86 می توان اینکار را کرد؟ 

برنامه با s7 5.5  ساده می باشد و از pcs7 استفاده نشده است.

با تشکر


نقل‌قول
SGH
 SGH
(@sgh)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 91
۰۵/۱۰/۱۳۹۸ ۱۰:۴۴ ب.ظ  

با سلام

پاسخ شماره یک:

بهترین راه بدون تغییر در برنامه این است که Masrer CPU را Stop دهید تا به CPU دیگر سویچ کند و از حالت Cross خارج شود.

راه حل برنامه نویسی نیز دارد که می توان با SFC90 برنامه ای در OB70 نوشت که در زمان چنین خطایی عمل Switchover اتوماتیک انجام شود.

پاسخ شماره 2:

اگر قطع ارتباط Redundancy باشد از OB86 و اگر فقط یکی از دو کابل پروفیباس قطع شود، از OB70 استفاده کنید. 


پاسخنقل‌قول
m.khalilian
(@m-khalilian)
Active Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 5
۰۷/۱۰/۱۳۹۸ ۱۰:۲۱ ق.ظ  

با سلام

1- حالت تغییر وضعیت  دستی  در محیط صنعتی که تابلو دربسته  است زیاد جالب نیست (اگر منظور شما تغییر به صورت دستی میباشد)، در کتاب و sfc90  ,  help  دررابطه با قابلیت switchover این فانکشن  بین master , slave مطلبی نوشته نشده هرچند در نمونه های قدیمی ظاهرا این قابلیت وجود داشته است (شما این روش را تست کرده اید)؟

2 - منظور خطا در زیر ycopler  بوده که cpu اصلا به عنوان خطای شبکه نمی شناسد و خطای  extf میدهد، در این حالت چگونه شماره نود تجهیز خارج شده از شبکه را می توان بدست آورد؟

 


پاسخنقل‌قول