تبادل دیتا بین S7-400 قدیمی با S7-1500 از طریق شبکه اترنت  

  RSS

kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۰۶/۱۱/۱۳۹۷ ۹:۵۷ ب.ظ  

سلام 

یک S7-400 قدیمی که با Step7 V5.x  پروگرام شده  را میخواهم با اترنت  به S7-1500  که با TIA Portal V14  پروگرام شده  متصل کنم و تبادل دیتا انجام بدم . لطفا راهنمایی بفرمایید.


نقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۰۸/۱۱/۱۳۹۷ ۷:۵۵ ب.ظ  

سلام

این کار بسادگی امکان پذیر است 

کافیست در Step7 v5.x در netpro  و همزمان در TIA Portal در Network view کانکشن unspecified  از نوع s7 connection بسازید و آدرس های هر طرف را  در قسمت remoteدیگری وارد کنید و یک سمت را Active connection انتخاب و دانلود کنید

سپس با بلو کهای put / get تبادل دیتا کنید . نکته مهم اینه که در 1500 و 1200 بدلایل امنیتی در پارامترهای cpu اجازه کار با put و get را نمیدهد مگر اینکه در قسمت protection اجازه کار را فعال کنید


پاسخنقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۰۸/۱۱/۱۳۹۷ ۷:۵۵ ب.ظ  

سلام

این کار بسادگی امکان پذیر است 

کافیست در Step7 v5.x در netpro  و همزمان در TIA Portal در Network view کانکشن unspecified  از نوع s7 connection بسازید و آدرس های هر طرف را  در قسمت remoteدیگری وارد کنید و یک سمت را Active connection انتخاب و دانلود کنید

سپس با بلو کهای put / get تبادل دیتا کنید . نکته مهم اینه که در 1500 و 1200 بدلایل امنیتی در پارامترهای cpu اجازه کار با put و get را نمیدهد مگر اینکه در قسمت protection اجازه کار را فعال کنید


پاسخنقل‌قول