سلام
یک S7-400 قدیمی که با Step7 V5.x پروگرام شده را میخواهم با اترنت به S7-1500 که با TIA Portal V14 پروگرام شده متصل کنم و تبادل دیتا انجام بدم . لطفا راهنمایی بفرمایید.
سلام
این کار بسادگی امکان پذیر است
کافیست در Step7 v5.x در netpro و همزمان در TIA Portal در Network view کانکشن unspecified از نوع s7 connection بسازید و آدرس های هر طرف را در قسمت remoteدیگری وارد کنید و یک سمت را Active connection انتخاب و دانلود کنید
سپس با بلو کهای put / get تبادل دیتا کنید . نکته مهم اینه که در 1500 و 1200 بدلایل امنیتی در پارامترهای cpu اجازه کار با put و get را نمیدهد مگر اینکه در قسمت protection اجازه کار را فعال کنید
سلام
این کار بسادگی امکان پذیر است
کافیست در Step7 v5.x در netpro و همزمان در TIA Portal در Network view کانکشن unspecified از نوع s7 connection بسازید و آدرس های هر طرف را در قسمت remoteدیگری وارد کنید و یک سمت را Active connection انتخاب و دانلود کنید