با سلام خدمت اساتید گرامی بخصوص مهندس ماهر عزیز

1- میخواستم بدونم با توجه به این نقشه معماری که لینکش رو گذاشتم، این شبکه حالت MRP( Media Redundancy Protocol) رو ساپورت میکنه یا خیر.
2- آیا برای ارتباط با ES/OS میتونم از پورت پروفینت که الان برای ارتباط با ET200 ها استفاده شده بصورت FUALT TOLERANT همزمان استفاده کرد یا خیر؟
مشخصات سیستم:
(CPU: 414-5H (MRP SUPPORT
(ET 200SP: 6ES7 155-6AU00-0CN0 (MRP SUPPORT
ET200SP BUS ADAPTER: 6ES7 193-6AG00-0AA0
(SCALANCE X204-2: 6GK5204-2BB10-2AA3 (MRP SUPPORT

لینک نقشه:

http://www.uploadina.com/7acd31a2a368bf77/System_Architecture.pdf

 

 

 


نقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۱۴/۱۱/۱۳۹۷ ۶:۱۳ ب.ظ  

درود بر شما

در مورد سوال 1   سوییچ های شما   قابلیت MRP را دارند . ET200SPرا در  Hwconfig چک کنید که قابلیت رینگ دارند یا خیر البته  MRP نیاز به کانفیگ دارد در هر حلقه یک وسیله بایستی Manager و بقیه clientتعریف شوند.

در مورد سوال 2 اگر روی ES/OSکارت CP1613 یا CP1623 ورژن 8.1.1داشته باشید می توانید کانکشنFualt Tolerant با پورت های PNبسازید و استفاده کنید

 


پاسخنقل‌قول
Mo.Saadabadi
(@mo-saadabadi)
New Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 2
۱۴/۱۱/۱۳۹۷ ۹:۵۵ ب.ظ  

سپاس از پاسخ شما استاد

در مورد پاسخ سوال 1.در توضیحات ET200SP این توضیحات ذکر شده:

Interface module with PROFINET interface V2.3 (RT/IRT) with cycle time from 250 microseconds; 64 I/O modules including F-modules; media redundancy (MRP); configuration control via PLC; module replacement in operation (multi-hot swap); start with empty slots; isochronous mode; Shared Device on up to 4 PROFINET controllers; supports MSI/MSO; singular system redundancy NAP: S2; supports PROFIenergy; station extension via ET-Connection; user data up to max. 288 bytes per I/O module; supports module distribution; firmware V3.3

در تنظیمات ET200SP منوی MRP موجود هست و قابلیت انتخاب شدن به عنوان Client رو داره. حال اینکه شبکه رینگ رو پشتیبانی میکند یا خیر رو جایی پیدا نکردم استاد.

در مورد سوال 2. آیا با دو عدد IE General V8.2 میشود کانکشن رو بصورت Fault Tolerant برقرار کرد؟

This post was modified 56 سال قبل by Mo.Saadabadi

پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۲۶/۱۱/۱۳۹۷ ۱:۰۵ ب.ظ  

سلام IE GENERAL V8.1 به بالا تو کانفیگ ارور نمیده البته باید دوتا بزارین بعد قبلیت MRP رو هم فعال کنید اما نمیدونم در عمل هم جواب میده یا نه 