تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر
با سلام خدمت دوستان بزرگوار من چند تا سوال در باره شبکه مدباس دارم
1) برای تعداد بالای تجهیز در شبکه مدباس میتونیم از رپیتر معمولی زیمنس که برا پروفی باس طراحی کرده استفاده کنیم؟ ایا کسی استفاده کرده و جواب گرفته؟
2) در تئوری و بر روی کاغذ 128 عدد تجهیز باهم میشه در مدباس ارتباط برقرار کنن ایا واقعا کسی تونسته حتی به 50 عدد برسه؟
سلام
بله من در تله متری آب و فاضلاب بخش شرق شهر شیراز ((هفت تنان)) 62 ادرس مدباس
ائم از سافت درایو شیر برقی پاورمتر و....رو شبکه کردم البته با ریپیترچون بدون ریپیتر فقط 32ادرس میشه شبکه کرد
ولی راجب ریپیتر امتحان نکردم
کلا چیزی بعنوان ریپیتر پروفیباس نیست چون ریپیتر فقط مال پروتکل هست و ریپیتر زیمنس هم به پروتکل rs485 تعلق داره
اما من تا حالا برای شبکه مدباس امتحان نکردم ولی در منوال خود ریپیتر که خوندم موردیی اشاره نکرده بود بعید میدونم بشه استفاده کرد
ریپیتر های دیگه ای مخصوص مدباس هست مانند icp con
کسی هست ما رو تو این زمینه کمک کنه؟
تعداد وسیله مدباسی که من دیدم به 30 تا نمیرسیده که ری پیتر بخاد. مدباس برای دوتا وسیله هم به اندازه کافی کند هست کسی نمیاد اینهمه وسیله را شبکه کنه
در مورد سوال اول نظرتون چیه؟