۱۸/۱۰/۱۳۹۷ ۸:۲۴ ب.ظ
با سلام خدمت مهندسین محترم
در ارتباط بین سیستم H با کارت شبکه اترنت و یک CPU 300 که دارای پورت پروفینت بوده و فاقد کارت CP ، میتوان ارتباط برقرار کرد؟
۱۸/۱۰/۱۳۹۷ ۹:۳۱ ب.ظ
اگر کارت شبکه 1EX20 یا بالاتر باشد بله
۱۹/۱۰/۱۳۹۷ ۱۰:۵۸ ب.ظ
با تشکر مهندس این کانکشن میتونه S7-CONECTION باشه دیگه؟ و از PUT و GET استفاده بشه درسته؟
۲۴/۱۰/۱۳۹۷ ۷:۳۴ ب.ظ
بله با PUT/GET کار می کنه. البته نیاز به دو کانکشن دارید . بین هر کدام از CPu های H و 300 یک S7-Connection لازمه