۰۹/۰۳/۱۳۹۹ ۸:۴۴ ب.ظ
سلام
در سیستم H از Y-Link استفاده شده.
من میخام یک ET200M معمولی (بدون ریداندانسی) به خروجی Y-Link اضافه کنم . اجازه نمیده
رفتم از کاتالوگ Profibus از قسمت DP Slave V0 این ET200 را انتخاب کردم اتصال برقرار شد ولی کارت مدباس CP341 را قبول نمیکنه
راه حلش چیه؟
چرا تنظیمات زیمنس اینقدر گیج کننده است؟!
۱۱/۰۳/۱۳۹۹ ۶:۱۸ ب.ظ
بله همینطوره.
راه درست اینه که در زمان طراحی و انتخاب سیستم اگر PLC از نوع S7-400H هست از ET200M با قابلیت Redundant یعنی مدل های IM153-2 استفاده بشه که این مشکلات پیش نیاد