آیا Profinet تجهیز Y-LINK دارد  

  RSS

Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۱۶/۱۰/۱۴۰۱ ۲:۲۶ ب.ظ  

با سلام

آیا پروفینت شبیه پروفیباس دستگاه Y LINK داره

اگر کنترلر S7-4005H باشه چطور یک وسیله ای که قابلیت Redundancy نداره به پروفینت های دو CPU  وصل میشه؟


نقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۷/۱۰/۱۴۰۱ ۱:۲۹ ب.ظ  

سلام

Y-Link  برای Profibus  کاربرد داره

در Profinet   سوئیچ های خاصی  که به Y-Switch  معروفند برای سیستم 400H  استفاده میشن

عکس ضمیمه شد


پاسخنقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۱۸/۱۰/۱۴۰۱ ۷:۵۴ ب.ظ  

با سلام

در نظر داشته باشید که Y-Switch  با Y-Link  از نظر عملکرد و کانفیگ فرق داره. Y-Link  به عنوان Slave  کانفیگ میشه به دو شبکه DP  بالادست وصل میشه و یک شبکه DP  پایین دست  بهتون میده که وسایل non Redundant  را به آن وصل می کنید. ولی Y-Switch  اولا که نیاز به کانفیگ در HWconfig  نداره و اگر هم کانفیگ کنید شبکه پایین دست  نداره تا بشه به اون وسیله ی غیر افزونه را وصل کرد. استفاده از Y-Switch  چندین حالت داره که بیشتر در اتصالات و برقراری  شبکه باید لحاظ بشه . مد های کاری MRP و R1  و S2  نمونه این حالات هستند.

منوال پیوست را ببینید تا به پیچیدگی کار پی ببرید

 


شاهین فضلی پسندید
پاسخنقل‌قول
Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۲۱/۱۰/۱۴۰۱ ۷:۰۴ ب.ظ  

ممنون از اساتید بزرگوار